Weitere Informationen zum Rohrbruch im Gebäude 26.13 am 30.03.2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Leckage wurde am 31.03.2016 behoben. Alle Medien stehen wieder zur Verfügung.
Auf der Ebene U1 wurden alle durchnässten Deckenplatten ausgebaut und die offenen Stellen mit Folie abgedeckt. Der Fußboden ist wieder trocken.
Auf der Ebene U2 dauern die Maßnahmen zur Schadensbehebung weiterhin an. Hier wurden noch nicht alle Deckenplatten entfernt. In drei Werkstatträumen (66, 68 und 76) konnte die Stromversorgung noch nicht wiederhergestellt werden, da die Brüstungskanäle, welche voll Wasser gelaufen sind, noch nicht getrocknet werden konnten. Momentan wird davon ausgegangen, dass die Trocknung im Laufe der 14. KW abgeschlossen werden kann.
Das Stäbchenparkett ist an mehreren Stellen aufgebrochen. Weitere Schäden am Parkett sind nach der Austrocknung des Bodens nicht auszuschließen. Die Firma Richartz wurde beauftragt, in den o.g. Räumen Trocknungsgeräte aufzustellen. Im Gebäude 26.23 ist auf der Ebene U2 die Lage ähnlich wie in Gebäude 26.13. Allerdings ist die Stromversorgung ohne Einschränkung wieder gegeben.
Bitte informieren Sie alle Personen in Ihrem Zuständigkeitsbereich!
Ansprechpartner im Dezernat 6 ist die Auftragszentrale unter: 81-14444.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AktuellesD6-Team Telefon: +49 211 81-14444 AktuellesD6@hhu.demailto:AktuellesD6@hhu.de http://www.mitarbeiter.hhu.de/zuv-zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat-...