http://www.mitarbeiter.hhu.de/news-detailansicht/article/durchfuehrung-der-gesetzlich-vorgeschriebenen-pruefung-der-brandschutzklappen-und-wartung-der-umluft-9.html?cHash=c64517febf8a6103f2b9910620c35b78

 

 

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Brandschutzklappen und Wartung der Umluftkühlgeräte                                                                                                                                                            

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Zeit:

finden die Funktionsprüfungen der Brandschutzklappen in den Lüftungsanlagen und die Wartung der Umluftkühlgeräte statt.

Für diese Prüfungen muss die ausführende Firma zum Teil in Büros und Labore. Die Arbeitsflächen unterhalb der Brandschutzklappen und die Bereiche unterhalb der Umluftkühlgeräte müssen frei geräumt werden.

Die ausführende Firma TDVE wird sich vorher bei den betroffenen Instituten melden, um den genauen Termin der Durchführung sowie die frei zu räumenden Flächen abzustimmen.

Im Rahmen der Prüfungen werden die Brandschutzklappen kurzzeitig geschlossen, sodass Druckschwankungen in einzelnen Bereichen entstehen können. Im Rahmen der Wartung werden die Umluftkühlgeräte für diese Zeit abgeschaltet. Weitere Einschränkungen sind nicht zu erwarten.

Bitte informieren Sie alle Beschäftigten und Studierenden in Ihrem Bereich!

Ansprechpartner im Dezernat 6 ist die Auftragszentrale unter: 14444.

 

Mit freundlichen Grüßen

 

Ihr AktuellesD6-Team

Telefon: +49 211 81-14444

AktuellesD6@hhu.de

http://www.mitarbeiter.hhu.de/zuv-zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat-6-gebaeudemanagement-d6/serviceseiten-d6/aktuelles-d6/aktuelles-d6.html