https://www.mitarbeiter.hhu.de/zentrale-universitaetsverwaltung/dezernat-6-g...
Ausfall der Ersatznetzversorgung Campus Nord
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund einer Sachverständigenprüfung am Notstromaggregat im Gebäude 21.01 wird es am 02.03.2021, ausschließlich bei der Ersatznetzversorgung, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu Unterbrechungen der Spannungsversorgung kommen. Betroffen sind die Gebäudebereiche: 16er, 21er, 23er sowie 24er.
Wir möchten Sie bitten, sich darauf einzustellen, dass es bis zum Abschluss der Funktionsprüfung zu Ausfällen/Unterbrechungen der folgenden Anlagenteile kommen kann:
· Aufzugsanlagen
· Teile der Beleuchtungsanlagen auf Flucht- und Rettungswegen
· Halteeinrichtungen der Brandschutztüren
· Lüftungsanlagen Gebäude 16er, 23er und 24er
· Erweiterung: Komponenten des Netzwerks über die IP - Telefonie, Internet und sonstige Dienste des ZIM stehen nur dann zur Verfügung, wenn sie über eine USV gepuffert werden ansonsten werden sie nach Spannungsrückkehr wieder automatisch in Funktion gesetzt. Die allgemeine Spannungsversorgung ist hiervon nicht betroffen. Bitte prüfen Sie, ob der Labor-und/Forschungsbetrieb in Ihren Bereich aufgrund des Ausfalls der Ersatznetzversorgung möglicherweise beeinträchtigt wird. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!
Bitte informieren Sie alle Beschäftigten und Studierenden in Ihrem Bereich!
Ansprechpartner im Dezernat 6 ist die Auftragszentrale unter: 14444 oder Auftragszentrale@hhu.demailto:Auftragszentrale@hhu.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihr AktuellesD6-Team Telefon: +49 211 81-14444 AktuellesD6@hhu.demailto:AktuellesD6@hhu.de
techniknews24@uni-duesseldorf.de